25 dec 2007 21:19 #11 door Reinold
Beantwoord door Reinold in topic aarde badkamer
Wel wat laat, maar deze genoemde aarde in de badkamer is geen aarde, maar AANVULLEND POTENTIAAL VEREFFENING. Dit is net ef iets anders. Alle metalen welke geleidend kunnen zijn worden met elkaar doorverbonden om zodoende eventuele spanningsverschillen op te heffen en af te voeren.

Gezien het feit dat je nu een nieuwe badkamer aan het maken was of nog bent, dan kun je als volgt te werk gaan.

De waterleiding, aarde voor de metalen badkuip (indien aanwezig), aarde voor de metalen douchebak (indien aanwezig), CV-radiator (mag op de CV leiding indien deze geleidend is met de radiator), aardmat in vloer (indien noodzakelijk), eventuele andere groepen in de badkamer dan de groep van de badkamer zelf.

Deze onderdelen breng je allemaal naar een aparte loze doos in de badkamer met blanke aarddraad van minimaal 4mm2 dikte. Dit heet dan je Centraal Aardings Punt oftewel CAP. Vanaf hier gaat er een draad 2,5mm2 geel-groen in een buis naar je centraal doos in de badkamer en vanaf hier wordt deze gekoppeld op de rest van de geel-groene draden van je installatie.

Dit is de juiste manier.

Aarde wegtrekken van de radiator is NIET toegestaan!!!!!!

Lees mijn eerder gteplaatste topics.

Het leven is al moeilijk genoeg dus laten we ergens beginnen en het alvast hier gemakkelijk houden.